土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 交流系统单芯电缆金属护套正常感应电压计算V2.0

交流系统单芯电缆金属护套正常感应电压计算V2.0

发布于:2019-03-21 22:23:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

交流系统单芯电缆金属护套正常感应电压计算书V2.0

提示:本人不保证程序的正确性,慎重使用!


已知条件:

电缆电压等级 U = 110 kV

电缆工作电流 I = 420 kA

电属相间轴距 S= .25 m

电缆金属护套直径 D = .0853 m

电缆长度 L= .8 km


计算结果:

单回水平排列

|UA|= 46.4146 V

|UB|= 37.3343 V

|UC|= 46.4146 V


单回正三角排列

|UA|= 37.3343 V

|UB|= 37.3343 V

|UC|= 37.3343 V


单回直角三角排列

|UA|= 41.4795 V

|UB|= 37.3343 V

|UC|= 41.4795 V


双层水平排列计算(顺序)

|UA|= 60.5783 V

|UB|= 44.651 V

|UC|= 60.5783 V


双层水平排列计算(交叉)

|UA|= 31.955 V

|UB|= 44.651 V

|UC|= 31.955 V


以上计算参考《电力工程电缆设计标准》 GB 50217-2018 附录

注意:以上计算的是正常运行时的感应电压,还需要计算短路时与冲击电压时的感应电压。


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sai1024
    sai1024 沙发

    感谢分享

    2022-01-18 10:11:18

    回复 举报
    赞同0
  • 蹦蹦他爷
    蹦蹦他爷 板凳
    多谢分享!
    2019-04-03 15:11:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么变压器不能紧靠开关柜布置

2018版国网反措要求“新建变电站的站用变压器、接地变压器不应布置在开关柜内或紧靠开关柜布置,避免其故障时影响开关柜运行”,哪位知道是什么原因呢?

回帖成功

经验值 +10