土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 有关热工计算

有关热工计算

发布于:2008-02-15 19:11:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
采暖设计中,我们都会进行节能计算,如围护结构的传热系数满足(小于或等于)民用建筑节能设计标准所规定系数限值,是不是就可不用作热工计算,直接将围护结构的实际传热系数和规定的传热系数限值(窗和墙)填入表中校对就可以了?我怎么计算出有这种情况:传热系数满足所规定系数限值,但每平方的耗热量指标不符合要求,是怎么回事呢?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • liujiayan109
    liujiayan109 沙发
    不错的讨论
    2016-03-09 11:01:09

    回复 举报
    赞同0
  • pangbo1974
    pangbo1974 板凳
    回答有点迟了,我最近才接触建筑节能的问题的。建筑节能是只要达到K值和D值的要求就可以了,不要再进行详细的热工计算。可以看看最近福建的福建省居住建筑节能设计使用手册,里面就做了点说明。
    当然,如果K值和D值达标而实际计算时的负荷大肯定是有的,那就不管那么多了,建筑设计的部分已经过关了嘛。
    这里面反应出的问题是:只管自己的这部分,具体节能能有多少让别人去算吧!
    回答不专业,望见谅!
    2009-04-24 00:04:24

    回复 举报
    赞同0