土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 老年医院病房给排水改造设计,就得这样做

老年医院病房给排水改造设计,就得这样做

发布于:2019-03-20 17:18:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

结合某老年医院病房给排水改造工程实例,介绍了给排水系统的设计要求及参数,从病房楼的给排水及消防系统给排水等方面,阐述了具体的改造设计方法,在保证原有建筑物的基础上,满足了给排水设计规范的要求。

项目概况

本工程为某老年医院病房楼,属于多层建筑,耐火等级二级,屋面防水等级为Ⅰ级。总建筑面积3089.2㎡,本工程建筑合理使用年限30年~40年,抗震设防烈度为8度,乙类设防。本建筑地上两层,无地下室,建筑高度8.15m。建筑主要功能:一层为肿瘤科护理单元( 36 床),二层为肿瘤科护理单元(37床) 。

需重新设计的给排水系统有:生活给水系统、热水给水系统、太阳能热水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、排水系统及灭火器配置。

其中太阳能热水系统由专业公司进行深化设计。

给水

1) 水源

现状市政供水由自来水厂通过市政给水管道接一根DN150供水管到老年医院,市政压力0.35MPa,设计再增加一根DN200供水管。给水管道在室外接成环状室外管网,室外消火栓与给水系统合用一套管网,且增设部分室外消火栓,满足室外消防需要。

2) 给水系统

室外市政水压可以满足供水压力,全楼由市政给水系统直接供给,病房楼生活用水定额及用水量见表1。

pic_001 (1).jpg

表1 生活用水定额及用水量表

3) 热水系统

现状热水为燃气锅炉房通过室外热力管网统一供给,不满足公共建筑节能与环保要求,本次设计采用太阳能与电辅热供热,增设淋浴间供病人与医护人员分别使用。

病房楼生活热水定额及用水量见表2。

pic_002 (1).jpg

表2 生活热水定额及用水量表

全年供应生活热水,供水时间为24h/d,

热水供应温度设计为50℃ ( 可调)。热水系统采用上行下给,全日机械循环供给。设计小时用水量3.25m³,设计小时耗热量 176.2kW。

医院所在地区属于太阳能资源较富区,采用无动力集中式太阳能集热器,太阳能集热板放在本楼屋面,集热板集热面积为332㎡,阴雨天全部生活热水由商用容积式电热水器供给。太阳能机房内选用热水供水系统循环泵,2台,1用1备,Q=1.0m3/h,H=0.20MPa,N=2.2kW。

集热器为集热、贮热、换热一体构造式,集热器自带贮水箱,内置盘管式热交换器,热交换器水头损失不大于3m,热交换温差不大于5℃

,水箱采用S30408不锈钢,厚度不小于0.6mm,内置换热器管管材为316L不锈钢材质,承压能力在所在楼与给水管材一致。

4) 饮用水水系统

饮用水与原系统一致,采用电开水器和饮水机供给,电开水器采用5kW,120 L。

排水系统

1) 生活排水系统

现状排水系统污废水合流,本次设计与原排水系统一致,生活排水定额取生活给水定额的0.9倍,生活排水量37.09m³/d。

2) 雨水排水系统

原屋面雨水为自由散排,本次设计有组织外排水雨水,设计参数如下:

当地暴雨强度公式:q为暴雨强度,L/( s·100㎡);P 为暴雨重现期,室内雨水按5年计;t为降雨历时,min。屋面采用外排水方式。

消防

1、消防系统

1) 消防水源

病房消火栓、自喷系统用水均由现医疗综合楼地下一层消防水泵房供给,保证火灾时室内消火栓系统和喷淋系统的消防用水量。现医疗综合楼屋顶设置消防水箱间,水箱贮存消防水时初期消防用水量18m³,室内消防一次消防用水量为147.6m³。消防水泵房设备参数情况见表3。

pic_003 (1).jpg

表3 消防设备参数表

2) 室外消火栓系统

现状室外消火栓明显不足,需在室外环状给水管上设置若干室外地下式消火栓,用于室外消防取水,

室外消防水量由室外管网提供,院区两路消防供水。室外消火栓用水量25L/s,一次消防时间取2h,室外一次消防用水量180m³。

3) 室内消火栓系统

现状室内消火栓系统与给水系统合用,本次设计室内消火栓系统与给水系统独立设计,室内消火栓系统采用临时高压系统,每层均设室内消火栓。初期火灾的消防用水由屋顶消防水箱供给,并在医疗综合楼原屋顶水箱间增设1套消火栓系统稳压装置。

室内消火栓充实水柱10m,室内消火栓用水量10L/s,一次消防时间取2h,室内一次消防用水量72m³。

2、自动喷水灭火系统

现状病房楼无自动喷水灭火系统,本次设计增设自动喷水灭火系统,采用湿式稳高压系统,每层除卫生间、设备用房及不能用水消防的房间外,均设闭式喷头。由现医疗综合楼地下一层消防泵房内的自动喷水加压泵的供水,引两路给水管,需增设室外部分自喷管道和水泵接合器,在报警阀前成环布置,设独立报警阀间。

初期火灾的消防用水由医疗综合楼原屋顶消防水箱(18m³)及原稳压装置供给。室外设2套消防水泵接合器。室内自喷用水量21L/s,一次消防时间取1h,自喷一次消防用水量75.6m³。

3、灭火器

本项目为严重危险级,A 类火灾,保护距离15m。根据需要在每个灭火器设置点设置2具5kg的MF /ABC5手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

电气用房为E类火灾。按严重危险级设置灭火器,灭火器的最大保护距离为9m。

节水与其他

室外入口设水表井计量总用水量,室内给水系统分科室设置水表。选用节水型卫生设备及阀件。蹲式大便器采用脚踏式冲洗阀。洗手盆、小便器采用感应式冲洗龙头,所有给排水管道设计时考虑水流噪声和共振。生活污水经化粪池处理后排至院区污水处理单位。

设备与材料

给水管、热水管采用薄壁不锈钢管,卡压或环压连接;排水管采用机制柔性铸铁管,承插连接;消火栓和自动喷水管采用内外壁热镀锌钢管,卡箍连接或焊接;压力排水管采用热镀锌钢管,焊接;雨水管采用热镀锌钢管,焊接。

思考与建议

本病房楼建筑构造、功能相对较单一,主体结构建设于20世纪50年代,由于改造项目设计有固定特点和特殊要求,既需满足设计规范要求,还不能对建筑构造产生严重破坏,尤其是设备专业对结构留洞及荷载的要求,对设计师要求较高,思考与建议如下。

1、给排水系统

1) 室内给排水立管、支管优先利用原管位,局部立管需要重新留洞,开洞处楼板为现浇或者采用其他加固措施。给排水管道全部更换,局部增加给排水点采用支管配水、排点,贴梁底敷设。

2) 热水系统经计算需要25m³热水储水水箱,经与结构专业协商后采用新型无动力太阳能系统设备,减少楼板集中荷载。

2、消防系统

1) 改造后消火栓系统采用横管接消火栓的方式,以减少对结构留洞的要求,每层消火栓给水管网横向成环,消火栓干管、支管优先利用原管位,消火栓不足时增设室内消火栓,支管连接,贴梁底敷设。

2) 改造后消火栓系统独立,且需要对消火栓水压、水量、屋顶消火栓稳压设施进行校核,在各原消防设备设计参数不足时要对原消火栓水泵房储水容积、消火栓水泵、屋顶稳压设施等进行改造,满足规范要求。

3) 改造建筑未设自喷系统时,依据规范要求需要增设自喷系统,需考虑独立报警阀间能最近与室外自喷供水管连接,还不能占用有效的病房面积。还需要考虑自动喷水系统储水容积、自喷水泵、屋顶稳压泵、自喷水泵、储水量等设计参数重新校核,满足规范要求。

申明:文章转自网络,如有侵权请联系删除

  • hysss666888
    hysss666888 沙发

    学习了

    2019-08-02 08:29:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

缺少标准缺图集,战时人防急救医院给排水设计怎么做?

小编说 当今世界仍然存在战争威胁,特别是经济发达、人口稠密的城市是核打击和空袭的潜在目标。一旦这些大城市遭受核打击或大规模空袭,他们将造成大量人员伤亡,城市将陷入混乱,医疗系统将陷入瘫痪状态。此时,只有具有一定防护能力的人防医疗救援项目才能在伤员救治中发挥重要作用。 1 工程概况 人防医疗工程在医疗对象、医疗环境、伤害特点等方面与普通医院有所不同。按照规模和任务的不同,人防医疗救护工程划分为3个等级:一等人防医疗工程(即中心医院);二等人防医疗工程(即急救医院);三等人防医疗工程(即救护站)。中心医院、急救医院、救护站等高、低级别伤员的救治能力。

回帖成功

经验值 +10