土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 掌握这些温度变送器故障处理技能,仪表维护很省心

掌握这些温度变送器故障处理技能,仪表维护很省心

发布于:2019-03-17 17:25:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]

对于排查现场温度变送器的故障,可参考温度变送器故障检查步骤技术文章,本文给大家分享昌晖仪表整理的六个温度变送器维修实例,希望大家从这些实例中汲取别人的经验,迅速提高自己的仪表维修技能。

1.png

[实例1]一体化温度变送器输出电流与实际温度不对应,偏差过大。

[故障检查]检查DC24V供电正常。拆开温变输入端接线测量热电阻的电阻值,查Pt100分度表与就地温度表对比,两者温度值基本一致,判断热电阻正常。接入热电阻测温度变送器的输出电流,计算发现温度变送器输出电流与温度值偏差过大,判断温度变送器有问题。

[故障处理]正更换温度变送器后温度显示恢复正常。

[维修小结]一体化温度变送器大多为简易型,电路功能受限,加上安装现场环境条件差,故障率比分体式温度变送器的要高,坏了就报废。现场计算温度变送器输出电流与温度的对应关系,是种简易计算,是以电流与温度为线性关系来计算。


[计算实例]温度变送器输出为4-20mA,对应的量程为0-200℃,输出电流为16mA时,温度是多少?

解:计算公式如下

1.png

式中I为任意的输出电流值,X为输出电流对应的温度值,Xmax为温度变送器量程上限,Xmin为温度变送器量程下限

经计算所得:当I=16mA时,温度为150℃


[实例2]工艺反映TT-0205出现坏点。

[故障检查]查看历史曲线,该测温点在10:00时出现一次坏点,在10:21时坏点恢复,到10:35时坏点再次出现。按经验判断有接触不良现象;现场检查发现热电阻接线端有根线的接线螺钉很松,热电阻与导轨式温度变送器YR9031A之间连接正常,温度变送器也正常。[故障处理]重新接线后,温度显不恢复正常。

[维修小结]本例由于安装热电阻的工艺管道振动很大,加之三线制接线法,接线端子螺钉较小,有一个接线端子需压紧两根1.5平方的电线,在设备振动的影响下螺钉会慢慢松动,就出现了本故障。


[实例3]某一体化温度变送器所测温度在DCS上显示为零。

[故障检查]对DCS系统的输入信号进行检查,确定输入信号为4mA,说明温度变送器的输出信号就只有4mA。到现场把热电偶与HART温度变送器YR-ER211的接线断开一端,测量热电偶的热电势与工艺温度相符,确定热电偶没有问题,判断HART温度变送器有故障。

[故障处理]更换温度变送器后,DCS的温度显示恢复正常。

[维修小结]检查HART温度变送器YR-ER211输出电流为最小故障时,可采取分部检查,一分为一地进行检查,就可以把故障范围锁定。可先检查热电偶是否正常,如果热电偶正常,就是温度变送器有问题。但先检查温度变送器,一下确定不了故障范围,如温度变送器有故障报警设置,正好设置故障电流也为4mA,还要再检查温度变送器的设置及校准,才能判断故障是在温度变送器,还是在热电偶?显然比先检查热电偶要多一个步骤。


[实例4]用YR100过程校验仪模拟热电偶信号,输入给HART温度变送器YR-ER211,输出电流一直为21.6mA,处于报警状态。但模拟Pt100热电阻信号,输出电流正常。

[故障检查]检查DCS与温度变送器量程设置是相同的,该温度变送器可以接收TC、RTD等信号,用手操器检查,发现该变送器的输入信号设置为Pt100。

[故障处理]把输入信号设置为热电偶后,温度变送器输出电流正常。

[维修小结]该型变送器原设置的输入信号为Pt100。调校人员不太熟悉该型温度变送器,想当然地认为接在热电偶接线端子上就是用热电偶了,所以在调校时只是注意了热电偶的接线及量程的设置。


[实例5]发酵室一体化温度变送器随着环境温度的升高,附加误差最大达到0.45%。

[故障检查]近50只温度变送器都有以上问题,判断是温度变送器安装位置不当所致。

[故障处理]将所有温度变送器从发酵室内移出,将其安装在控制室,消除了附加误差,满足了生产要求。

[维修小结]温度变送器的温度漂移指标为≤0.01%F.S/℃,产品发酵时,发酵室内的温度由常温20-30℃升温至68℃左右,温度变化范围达38-48℃左右,温度变送器原来安装在发酵室内,温度变化引起的温度附加误差可达到0.3%-0.45%,个别温度变

送器的温度漂移指标在高温段还超过标准。

温度变送器http://yunrun.com.cn/product/list_71.html

[实例6]3144温度变送器测量的温度会突然变小,然后又会正常。

[故障检查]检查安全栅及接线没有发现问题。到现场拆开热电偶接线盒,发现补偿导线绝缘胶皮已老化破裂,补偿导线正负极几乎搭在一起。

[故障处理]对补偿导线进行绝缘处理后,温度显示恢复正常。

[维修小结]本例温度变送器配用K分度热电偶,一段时间以来,频繁出现温度显示突然大幅下跌,数秒钟后显示又恢复正常。由于热电偶接线盒的环境温度较高,受高温的影响补偿导线的胶皮慢慢老化,使两根导线碰在一起,加之设备有振动,就出现忽通忽断的短路故障。忽然短路时使热电偶的热电势下降,忽然断开时温度显示又正常。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 346 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

出租车搭载PM2.5传感器监测城市大气污染

目前国内空气质量已成为热点话题,在多年的舆论压力下,“蓝天保卫战”不仅在全民内部打响,更是得到了政府的大力支持!越来越热销的空气质量检测仪,空净仪器,PM2.5智能口罩等等,多角度的体现了空气质量对全民生活品质的影响。 通常大气污染物的研究采用的是静态空气监测点的数据,伴随着技术进步,环境探测车出现了。其最大的优点就是可以做到移动监测,及时监测到污染区域的具体数值。但是,每辆探测车包括气溶胶激光雷达、黑探仪、风雷达等各种设备,一台造价高达上百万元,使其在大范围推广上遇到问题,因此找到一种更加便捷的移动监测手段成为当前的重点。

回帖成功

经验值 +10