土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 小区自来水二次加压设备供水不稳定原因分析

小区自来水二次加压设备供水不稳定原因分析

发布于:2019-03-15 17:00:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]

    小区自来水二次加压设备那么就是针对以自来水为水源,在自来水管网基础上加压的二次供水设备,以此来满足居民的用水需要。那么设备出现不平稳的情况,是怎么回事呢?

    博海技术团队解答:水压不稳定的原因多是供水设备老旧,选型不合理,不分高区、中区、低区供水,且不采取减压措施,导致高区水压不足或低区水压过高。

    依据国标《室外给水设计规范》中规定:大中小城市市政管网可到达六层以下(不含六层),压力在0.28MPa;而农村只能到达是二层(不含二层)以下,压力在0.12MPa。

    小区自来水二次加压设备有无负压供水设备、变频供水设备类型。

    无负压供水设备包括:无负压供水设备、箱式无负压供水设备、超静音无负压供水设备、一体式无负压供水设备等;

    变频供水设备包括:变频无负压供水设备、变频恒压供水设备、箱式变频供水设备、超静音变频供水设备、一体式变频供水设备等;

    如无负压供水设备:是一种理想的节能供水设备,它是一种能直接与自来水管网连接,对自来水管网不会产生负压作用的二次给水设备,在市政管网压力的基础上直接叠压供水,节约能源,并且还具有全封闭、无污染、占地量小、安装快捷、运行可靠、维护方便等诸多优点。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 837 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

城市高楼生活用水供水设备

    无负压供水设备是为解决高层住户生活用水问题的设备,通过在市政管网或者自打井或水池等基础上实现加压供水,也称二次供水设备。     无负压供水设备主要是由智能控制柜(ABB变频器,空开,电源,断路器,PLC、显示屏等),无负压罐,水泵机组,气压罐以及各种零部件(软接,法兰,碟阀,管道,弯头,封头等)组成。