土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防水箱容积的问题

关于消防水箱容积的问题

发布于:2019-03-14 17:46:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位大神,消规5.2.1中规定商店建筑( 总建筑面积>10000平,<30000平)设置36T消防水箱,那么一个基地里比如是两个各6000平的商业,那么是按18T还是36T来设计消防水箱容积呢?由于写了一个总建筑面积,所以有点纠结。不知道是按一栋建筑来算,还是按整个基地里的所有商业部分来算。
  • kelvin98
    kelvin98 沙发
    消防水箱属于室内消防系统,当然是按单体计算。对于一个基地来说,消防水箱按各单体中最大容积的水箱选型,布置于全基地最高建筑之上
    2019-03-27 14:41:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防给水规范

条文 7. 4.2 室内消火栓的配置应符合下列要求: 应采用 DN65 室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内; 应配置公称直径65 有内衬里的消防水带,长度不宜超过25. Om;消防软管卷盘应配置内径不小于现 的消防软管, 其长度宜为 30. Om;轻便水龙应配置公称直径刃有内衬里的消防水带,长度宜为 30. Om; 宜配置当量喷嘴直径16皿或 19皿的消防水枪,但当消火栓设计流量为 2. SL/S 时宜配置当量喷嘴直径 11 皿或 13皿的

回帖成功

经验值 +10