一般酒店室内都会分成:室内自来水给水系统,室内热水给水系统,室内消防给水系统以及室内污水排水系统。室内给排水系统设计的好坏,直接影响到一幢建筑整体的质量。我们通过对于楼层给排水设备剖析,去了解我们应该注意什么
1.绘制酒店各层平面图,初步拟定室内给排水系统方案
1.1了解酒店各层的平面构造,绘制酒店不同层的平面剖面图
在进行酒店给排水系统的设计时,首先需要对酒店各楼层的平面构造有一个全面了解。一般酒店的楼层分布大体为地下室,1楼的大堂,2到3或4楼的多功能大厅、餐厅、厨房等场所,以及4楼以上的套房和标准间等。进行酒店给排水系统设计时,必须绘制酒店不同楼层的平面图。只有将酒店不同楼层的具体情况详细的反映在平面图上,才能继续给排水系统设计的后续工作。
1.2分析酒店各层的房间格局及功能布置,初步拟定室内给排水系统的设计方案,在平面图上绘制初步的系统管线图
给排水系统的设计需要结合实际、因地制宜,需要根据酒店各楼层的实际的结构布置、功能来拟定给排水管线布置的方位,从而初步拟定系统设计方案。以自来水给水系统为例说明,因为酒店在楼层的布置上往往讲究功能齐全和实用,用来布置标准间的楼层和用来布置餐厅等场所的楼层的功能要求是不相同的。若将酒店的自来水给水系统设计为统一给水系统,无疑会在配合不同楼层的功能需求上浪费大量的管材,使成本增加,还会影响到酒店的美观。若布置为分区给水系统,不仅可以针对酒店的实际情况进行管线的优化布置,而且在满足酒店的功能要求上也能更加切实有力。根据已有的平面图,对酒店的楼层结构、房间布置进行分析后,才能初步拟定室内给排水系统的设计方案,初步方案选定好以后便需求在平面图上绘制初步的系统管线图,使初步的设计方案显得直观可视,切合实际。
2.绘制计算草图,进行各个系统的设计计算及校核
完成给排水系统初步方案的确定以及平面管线图后,就需要进行系统的计算及校核。
2.1根据初步设计完成的系统方案,绘制系统轴测图,进行水力计算
当系统方案拟定好了之后,还远无法投入实际施工,因为还不确定具体施工所需要的明确的管长、管径、管道压力、管材等要素,所以确定了酒店给排水系统的初步方案以后,就需要针对各个系统的设计方案进行水力计算以便确定管长、管径等。而在此之前,还需要确定各系统管道所需的管材。为方便水力计算的进行,在开始水力计算之前又需要绘制出所拟定好的系统方案的轴测图。系统的轴测图需要绘制的简洁、具体,不仅要完整的绘制出系统的主干管、干管和支管,支管上的卫生器具的种类、数量也需要明确表示出来。建筑内给排水系统的水力计算是通过引入卫生器具的额定流量和当量来实现的。通过列表进行各管段上卫生器具设计秒流量的计算,便可以查阅给水排水设计手册水力计算表的方式,在《规范》规定的流速范围内,综合经济节约以及合理有效等角度的考量,从而确定出管段的管径大小、水头损失等。对于酒店内的自来水给水系统、热水给水系统、消防给水系统以及污废水排水系统而言,其计算原理基本相同,即均是通过设计秒流量的计算而后查表确定管径。但是有不少细节部分,这4个系统的要求是不一样的,在进行给排水的系统设计时应充分查阅《给水排水设计手册》以及《给水排水设计标准规范》来确定。
注:
1 表中括弧内的数值系在有热水供应时,单独计算冷水或热水时使用;
2 当浴盆上附设淋浴器时,或混合水嘴有淋浴器转换开关时,其额定流量和当量只计水嘴,不计淋浴器。但水压应按淋浴器计;
3 家用燃气热水器,所需水压按产品要求和热水供应系统最不利配水点所需工作压力确定;
4 绿地的自动喷灌应按产品要求设计;
5 当卫生器具给水配件所需额定流量和最低工作压力有特殊要求时,其值应按产品要求确定。(产品要求确定时的当量如何定)
2.2根据酒店的实际情况及计算结果进行计算校核,确定最优方案
当各系统的水力计算完成,即管径、管长、水压等要素均确定以后,还要根据《规范》上的要求以及酒店的实际情况对设计方案进行修改和优化。各个系统还必须针对已完成的水力计算进行校核,以确保系统设计无误。
2.2.1进行自来水给水系统校核时应该注意的问题
自来水的水力计算完成之后,需要根据各支管用水器具工作所需最小压力进行管网的水压校核。一般酒店内的用水器具大体为污水池、住宅厨房洗涤盆、洗手(脸)盆、浴盆、大便器、小便器、林浴盆等。在以上所列器具中,最小用水压力为15Kpa,最大为40Kpa。自来水给水系统管网内的压力若不能满足最不利管段各用水器的工作最小压力,则需要对系统重新进行水力计算或重新设计系统方案。
2.2.2进行热水给水系统校核时应该注意的问题
在对热水给水系统进行校核时,只需对最不利用水管段进行用水点的温度校核。需要注意的是,洗手(脸)用、沐浴用和洗涤用的热水水温是不同的。在进行用水节点出水温度校核时,对于不同用水器具要求的水温,一般满足最大水温即可。还有一点,在集中热水供应中,加热设备和热水管道保温条件下,加热设备出口处与配水点的热水温差,一般不大于10摄氏度。
2.2.3进行消防给水系统校核时应该注意的问题
就十层酒店内的消防系统来说,应确保管道的供水压力保证用水总量达到最大,且水枪布置在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10米水柱。而当酒店高度超过100米时,应确保充实水柱不小于13米水柱。
2.2.4进行污废水排水系统校核时应该注意的问题
污废水排水系统的校核比较简单,这里针对通气管管径大小做一点说明。一般而言,通气立管长度在50米以上者,其管径应与污水立管管径相同。当当地最冷月平均气温度低于负13度时,应在室内吊顶或顶板以下0.3米处将通气管管径放大一级。
3.确定最后的设计方案,在平面图上进行初步的管线布置
校核完成,确定系统设计无误后,就可以在平面图上进行施工用的初步的管线布置了。酒店内的给排水系统管线布置必须遵循经济、美观、便于施工维修、保证有最佳的水力条件、保证供水安全等原则,而对于不同的给水和排水系统,还有很多敷设细节要求上的不同,具体内容过于繁多,以参考《规范》为准,以下仅简略说明两点管道布置时的细节问题。
3.1.酒店标准间以下及地下室的管线布置局部问题
地下室以及标准间以下地下室以上楼层的管线布置,管网系统的主干管应该布置在地下室顶层一楼地板以下部位,需要和地下室的顶部相隔大约十厘米的距离。地下室以上标准间以下楼层的布置则需要进行因地制宜。卫生间内的给水管道布置应当以经济简洁为主,可以明装,便于维修。卫生间内的排水管道布置应该尽量穿越多数的排水器具,立管最好设置在靠墙角的位置,墙内外两侧的排水尽量采用一根立管,可以穿墙。对于大厅内的管线布置尽量延墙布置,不得穿越中庭。立管可以多设置,横管尽量少设置。敷设时,立管和墙面需要保持大约50到100毫米的距离。
注: 单根排水立管的排出管宜与排水立管相同管径。
2 排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5m;(
3 横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点应距转向处以下不得小于0.6m;(构造作法,按表述内容作图)
3.1.酒店标准间及以上楼层的管线布置局部问题
酒店标准间内及套房内的卫生间在进行管线布置时,若遇到穿墙的情况时,需要布置穿墙套,如果能不穿墙,则尽量不穿墙。立管可以多设置,横管尽量少设置,横管尽量不穿越大厅而是延墙敷设。由于标准间内的空间相对狭小,所以在选用管径时,在允许范围内尽量选用小管径,并与墙面的距离可以保持在20到50毫米左右。
4.完成所有系统设计的平面图及轴测图和设计说明书,交付设计方案
设计的最后,在确定了最终可行最优方案之后,需要将系统设计的平面图以及轴测图绘制出来。对自来水给水系统、热水给水系统、消防给水系统和污废水排水系统需要进行不同的标注,一般采用拼音缩写的形式标注为:ZL、RL、XL、WL,且需要对每个系统的立管进行编号,务必是平面图与轴测图对应准确,详尽直观,一目了然。设计的过程步骤需要归纳总结,制成设计说明书。设计说明书要有明确详细的计算和必要的文字说明,并需要内附图纸。当这些完成之后,就可以交付设计方案了。
5.结语
根据我国对于高层建筑的定义,十层酒店可以归为高层建筑。因此对其的给水排水系统设计也就属于高层建筑给水排水系统的设计。对于高层建筑的给排水系统设计,一般都是采用分区供水,热水与自来水同步设计安装,消防管网独立设置,污废水统一排放的方式。而在具体的实际设计过程中,根据具体情况还可以为酒店加上中水给排水系统等。
文章素材取自网络,如有侵权请联系删除
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.26 万条内容 · 1328 人订阅
阅读下一篇
给排水工程中,管道使用的伸缩器的全貌了解伸缩器也可称为管道伸缩节、膨胀节、补偿器,伸缩器。伸缩节是泵、阀门,管道等设备与管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,方便安装。可承受管线的轴向压力。这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,不仅提高工作效率,而且对泵、阀们等管道设备起到一定保护作用。伸缩节分为:波纹伸缩节、套筒伸缩节、方形自然补偿伸缩节等几大类型,其中以波纹伸缩节较为常用,主要为保障管道安全运行。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报