我单位新装了一台AHU空调机组,采用全新风送风,使用单元为实验室,所以机组没设立回风。顺序是:新风--初效--热盘管--冷盘管--加湿--风机--中效--出风段。使用单元对温湿度有要求,湿度要求在45-65之间,由于机组未设回风,所以加湿动作比较频繁。现在问题出来了,总是在风机软连接段发现有存水现象,而且风机后面中效段在机箱内部慢慢就形成了积水。请专家解释下这个问题,有没有什么好的解决方法。多谢。也可以微我,jingyi344700
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
helijun007
沙发

2019-05-24 11:27:24
赞同0
-
477songx
板凳
组段顺序和控制逻辑都出现问题了;夏季应该通过表冷后再热来实现温湿度控制,冬季采用加热后加湿来控制。
2019-05-15 14:25:15
赞同0
加载更多请给出该AHU的温湿度各个季度自动控制运行逻辑。夏季不存要加湿的工况呀,
详见冬天与夏季焓湿图。