我单位新装了一台AHU空调机组,采用全新风送风,使用单元为实验室,所以机组没设立回风。顺序是:新风--初效--热盘管--冷盘管--加湿--风机--中效--出风段。使用单元对温湿度有要求,湿度要求在45-65之间,由于机组未设回风,所以加湿动作比较频繁。现在问题出来了,总是在风机软连接段发现有存水现象,而且风机后面中效段在机箱内部慢慢就形成了积水。请专家解释下这个问题,有没有什么好的解决方法。多谢。也可以微我,jingyi344700
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句请给出该AHU的温湿度各个季度自动控制运行逻辑。夏季不存要加湿的工况呀,
详见冬天与夏季焓湿图。