土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 大梁钻孔时3根底筋全被打断了,盖如何修复???

大梁钻孔时3根底筋和2根箍筋全被打断了,盖如何修复???楼房有4层,位于1层,大梁原钢筋是22mm的,盖筋是20mm的,门洞宽2.8米,此梁主要支撑2/3/4层的墙及现浇板。

微信图片_20190307203552.jpg微信图片_20190307203539.jpg

全部回答(2 )

  • qq_1558434710167
    一楼应该可以直接加柱
    2019-09-23 11:03:23 来自 APP 评论 举报
  • 成阳

    可采用加大截面法加固,底下3根22,截面加大100,箍筋用10的把原有箍筋凿出来U行箍焊上,采用比原砼高一等级的自密实砼浇筑

    2019-03-10 20:56:10 来自 PC 评论 举报