大梁钻孔时3根底筋和2根箍筋全被打断了,盖如何修复???楼房有4层,位于1层,大梁原钢筋是22mm的,盖筋是20mm的,门洞宽2.8米,此梁主要支撑2/3/4层的墙及现浇板。
全部回答(2 )
可采用加大截面法加固,底下3根22,截面加大100,箍筋用10的把原有箍筋凿出来U行箍焊上,采用比原砼高一等级的自密实砼浇筑