电气工程
\
断路器
\
断路器选择中,C/D曲线特性如何把握
断路器选择中,C/D曲线特性如何把握
断路器C曲线脱扣特性中短路脱扣电流在5-10In,D特性中短路脱扣电流在10-14In,一般设计中我们对动力负荷如水泵电机等选择D型曲线的短路器,目的是躲过1-2秒的启动电流,那么请问在住宅设计中包括家用的洗衣机\空调等动力负荷是否需要选择D型曲线特性的短路器,如果需要有没有具体的条文规定?