土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 堆场喷淋系统管道砂石多怎么解决?

堆场喷淋系统管道砂石多怎么解决?

发布于:2008-02-15 08:55:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
由于堆场的喷淋系统与外网主管道连通,外网主管不时带有砂石进入,导致喷淋系统电磁阀时常受堵,请问有什么好的方法解决?

主管与喷淋管道连通是因为场内时常要进行冲洗作业,这样的冲洗不想启动泵作业,所以才接入主管道.现在这个问题比较棘手,有经验的朋友们请给我出出主意,谢谢!
  • fyf-wgl99
    fyf-wgl99 沙发
    在主管与堆场的喷淋系统之间设一除砂器,做法详见过路防护套管(在本论坛里有)。
    2008-02-15 13:15:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教18层的高层住宅中排水管拐弯及给水分区的问题

18层的高层住宅其中一至三层为框商店,四层及四层以上为住宅,现在遇到一个问题,就是四层以上的住宅的排水管,在四层以上可以沿墙敷设,到了三层填充墙都给去掉了,这样就导致排水管悬空在那里了,四层以上的排水管选用螺旋管,如果要拐弯的话,该怎样处理(选用特殊配件?)?再一个问题就是,给水考虑分三个区,其中中区是高区经过减压阀减压供给,不知道减压阀的安装需要多大的空间?在设计中需要提供减压阀的哪些数据??请高手不吝赐教!!!

回帖成功