一只半地下清水池,埋深-2.550m,离水池西侧外壁7.5m是河道岸线,河岸内侧是3m宽标准水泥路,再里面是厂区围墙,离水池西侧外壁约4m,水池向北约5m是平房,向东约5m也是平房,向东10m是两层楼房,水池向南是空地,河水位在-2.000m上下波动,高于基坑底面。
乙方提出四周打钢板桩方案,桩长6m,西面考虑到路基下面分别是淤质粘土、粉土~打钢板桩是防止路面塌陷,北面东面考虑到有房子,南面考虑到如果不打的话~平面呈门字形~西南东南两个端点不稳~也要打。
有更好的思路吗?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.82 万条内容 · 1584 人订阅
阅读下一篇
长泰:“两会”期间暨 节后复工建筑施工质量安全检查春节假期已过、全国“两会”即将召开,各生产经营单位复工、复产在即,为贯彻落实2月27日全国“两会”安全生产工作视频会精神,确保新的一年我县建筑施工安全生产管理工作开好头、起好步,我局部署并开展了 “两会”期间暨节后复工建筑施工安全生产检查。 对无证操作施工升降机进行暂停使用 检查中,一是要求各施工企业高度重视节后复工、两会期间安全生产工作,落实企业主体责任;二是要求切实抓好复工前从业人员安全教育培训;三是要求各在建项目在复工之前,建设单位要牵头组织施工、监理企业对施工现场深基坑、高边坡、高大模板、施工临时用电、塔吊、施工升降机和高处作业吊篮等建筑起重机械、临边防护及工地扬尘治理等重大危险源或部位开展安全文明施工自查自纠,建材招商 jcxxx.com确保隐患整改落到实处后方可复工。