12米以上高大净空场所灭火水量和灭火系统如何设计
12米以上高大净空场所灭火水量和灭火系统如何设计
现有一超高层项目,一至五层为裙楼,其中演讲厅、入口大堂及宴会前厅、宴会厅、办公楼电梯大堂、酒店电梯大堂为高大净空场所,除宴会厅外其它场所高度均超过12米,演讲厅还超过18米,请教此类高大净空场所灭火水量和灭火系统如何设计。现有规范均无此类高大净空场所灭火水量和灭火系统设计参数!
发布于
2008-02-14 17:59:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
lrmeng
可以设置雨淋
2008-03-01 09:50:01
来自 PC
评论
举报
wuyazi
参照上海最新水灭火系统设计规程18m以下的中庭、影剧院、音乐厅等,设计喷水强度不变,仍为6L/min.m^2,但作用面积扩大为260m^2或350m^2,喷头最大间距3m,系统设计流量相应提高为35L/S和47L/S,喷头系数仍为80。上海的要求,仅供参考。呵呵!