有个公共卫生间需要设提升泵将污水通过压力管接出,但附近没有现状污水自流管,只有已建的污水压力管,在此请教各位,新建的压力管能否直接接入现状压力管?如果可以的话,需要采取哪些措施或做哪些计算?谢谢!
  • moonshine1980
    moonshine1980 沙发
    首先应先和原管线管理单位协调,别人同意并经技术分析可行后方可接。仅从技术上讲:只要原管线流量能满足(原设计流量+新建流量)即可,如果可以接,建议在接入点附近,在原压力管及新管前端增加2止回阀。