ABB智能TZIDC -C参数P1.3 Dead ban死区定义给定信号附近的正负范围,当阀门(或反馈机构)位置进入这一-范围后,定位器保持这个位置不变,通过这个功能可以确定控制器的死区。

     在自动整定程序的过程中确定的最小容差带和最小死区,这些参数值不能再降低死区的范围设置是在最小值和最大值10%之间注意

     死区必须小于容差带0.2%以上

     输入值: 0.10 ... 10.00 %步进为0.01 %工厂设置: 0.10 %