土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【暖通学院】中央空调水管管径快速估算

【暖通学院】中央空调水管管径快速估算

发布于:2019-02-27 13:10:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

12.png


目前设计软件都能直接计算出管径,在水系统中,管内水流速一般按推荐值选用经试算确定其管径


23.png


关于冷凝水管的选择

一般情况下

每1KW的冷负荷每小时

产生约0.4~0.8公斤左右的冷凝水

在潜热负荷较高的场合

每1kW冷负荷每1h

约产生0.8kg冷凝水

通常可以根据机组的冷负荷Q(kW)

按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径

234.png


风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:


1、沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之三的坡度;且不允许有积水部位。

2、当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。

3、为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。

采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。


采用镀锌钢管时,通常应设置保温层。

5.png

中央空调系统冷水管径的选择

可参考下表“管径/流速/流量对照表”

56.png