土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 新建电厂是否可以使用金卤灯作事故照明?

新建电厂是否可以使用金卤灯作事故照明?

发布于:2008-02-14 16:13:14 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
交流事故照明系统:正常运行时,电源取自本机组的照明动力中心,当机组的照明动力中心失去电源时,由本机组的保安动力中心提供交流电源。
设计院设计的事故照明,光源是金卤灯。
而事故照明平时也是参加工作的。
请问各位前辈,金卤灯是否可以作事故照明,在电厂的环境下,在平时参加工作的前提下,是否能够达到设计标准要求的在工作电源失去的时候,事故照明应该达到的要求?
请不惜赐教,非常感谢。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lizijunxiaolijie
    我做过很多电厂,采用过很多金卤灯,没有任何问题,也符合设计规范要求,因为事故发生时保安段切换时间小于金卤灯电弧熄灭时间,不会导致灯具熄灭。
    UPS知识可以在本站论文搜索查看,我觉得这篇比较详细,可参考http://co.163.com/forum/content/1796_562725_1.htm
    2008-02-19 00:31:19

    回复 举报
    赞同0
  • w_sunsky
    w_sunsky 板凳
    谢谢您的答复。
    再请教几个问题,请详细给俺解释下。
    2楼前辈说的息弧是什么情况?
    专用金卤灯是什么配置?与普通金卤灯有什么区别?价格差别多少?
    UPS系统是什么系统?能详细说明下吗?我很想了解这方面知识。
    3楼前辈,说的启动慢。请问,如果是事故照明在参加工作,出现工作电源断电,进行切换,事故照明再启动时间可能会是多久?
    谢谢!~
    2008-02-15 08:21:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:如何判定旅馆门厅照明LPD值是否合格?

《建筑照明设计标准》GB50034-2004在旅馆建筑照明标准中规定:门厅、总服务台的地面照度标准值为300LX照明功率密度为15W/m2。现在照明节能审查要求在照明设计时,应逐个房间或场所按使用条件确定照度标准,选择光源、灯具、镇流器类型、规格,并计算平均照度,使之符合规定的照度标准值,并使计算照度偏差不超过+-10%,再按公式计算LPD值,与规定的LPD值对比,不超过规定值为合格。对于旅馆建筑的门厅照明一般均较为复杂,有的有灯槽、配有花灯,如《照明设计手册》(第二版)第315页图11-1 门厅照明示例。用什么样的方法来准确计算照度,并判定LPD是否合格?用利用系数法还是用软件?用软件的话,哪款软件能准确计算复杂照明方式的照度?

回帖成功

经验值 +10