请教各位大虾:我单位高压开关柜用的是ABB的REF542多功能保护装置,变压器是1600KVA的,高压电流92A。最近几天经常过流跳闸,但实际用电量也就2、30A,REF542跳闸记录中OVER CURRENT LOW为110A,OVER CURRENT HIGH为125A。重新送电后正常。实在是找不到原因了,请高手指点一下。注:开关 ABB的 保护 ABB的 互感器 北方的 变压器 宝胜的
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
不过有一点是可以肯定的,那就是你的这个画面的软件计算中肯定有问题,要不就是你的内变比设置错误了。
按照图片上面的参数,有功P约为320多,无功Q约为840多。不过一般的仪器对感(容)性在55度以后测量都有一定的局限性或者说是准确性。估计该装置中的CPU板件有点故障。
回复 举报