土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟风管的耐火极限问题

防排烟风管的耐火极限问题

发布于:2019-02-25 12:06:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

规范只提了要求,又没有怎么达到这个要求的详细做法。

比如,是全部直接用成品防火风管;还是金属风管外包防火板,包多厚;还是可以用其他复合风管,如玻镁风管,此类风管目前有防火材料的等级证明,并无满足《通风管道耐火试验方法》的证明。各位同行如今做设计,定材料是如何进行的?

忘同行们不吝赐教,多多讨论。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chowwing
    chowwing 沙发

    金属风管防火包覆目前市场的形式有两种,一种是岩棉 硅酸钙板或者玻镁板,这类防火板材施工安装比较繁琐,属于传统做法;另外一种是岩棉 复合防火卷材,同样可以达到规范要求的耐火时间,可以推荐赛火特棉质复合防火板,有2小时防排烟风管耐火极限,满足《通风管道耐火试验方法》;

    2020-07-16 14:32:16

    回复 举报
    赞同0
  • cof1514362005267
    金属风管防火包覆一般用防火板材包覆,镁质高晶防火板就可以用来做。耐火风管防火包覆。 同时,SWG镁质高晶防火板有自灭火功能,玻镁板也耐火,但对金属腐蚀性很大很大,不宜使用。当然导热系数最低的应该是珍珠岩板,但没强度,慎用!
    2019-04-16 17:23:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

公共卫生间关于室内排风口的设计位置

大家好,有个问题想请教一下。一份小区底商位置公厕的图纸中排风口的位置是这样选的,请问排风口的位置有规范要求吗?

回帖成功

经验值 +10