公共建筑,有一个超过20m的内走廊,两端无窗,但此案建筑设置开敞两个楼梯间,楼梯间窗是否可计入本层走廊排烟口?

全部回答(2 )

  • william_chen_cn
    谢谢,知道了,看图示也是明确的!
    2019-02-27 10:20:27 来自 PC 评论 举报
  • tx
    tx
    恐怕不行。《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.2.3条,设置排烟设施的建筑内,敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁等设施。