土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机选用多大电缆?

电机选用多大电缆?

发布于:2008-02-14 13:44:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家帮忙选一下,6000V 1000KW电机选用多大电缆,用变频起动。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • henananyanggutao
    我们用的10000V3600KW高压电机选的是185电缆。电缆选型时考虑功率因数和经济运行,建议选120电缆够用了。
    2008-02-14 21:53:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhangjh_xj
    zhangjh_xj 板凳
    看电机铭牌上的电流选电缆,我初算了一下电流是63A左右,选16平方毫米的电缆线;选变频器要看变频器的控制方式,按电机功率选1000Kw或1200Kw变频器。
    2008-02-14 18:31:14

    回复 举报
    赞同0