土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 没有荷载的梁 梁箍筋超筋

没有荷载的梁 梁箍筋超筋

发布于:2019-02-22 22:11:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

没有荷载的梁超筋了,有荷载的梁没有超筋,然后应该怎么改?


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 学生刘
    学生刘 沙发
    板荷载超大把。加宽梁截面
    2019-03-08 15:26:08

    回复 举报
    赞同0
  • danlyn
    danlyn 板凳
    要看是什么原因引起超筋,没有荷载,那就应该是水平作用引起的,建议削弱截面,或者进行刚度折减试试。
    2019-03-08 13:09:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多