施工时常遇到这样的问题:高压电缆头制作时有时配电设备接线室空间或接线端的原因,可能会把其中一根相线的制作相对短一些,这样会不会影响绝缘性能。请问各位有没有规定?有什么资料可查?

全部回答(2 )

  • lingxuct

    支持!

    引线太短时注意爬电距离。
    引线长短总是根据电缆头固定位置与引线所接位置决定的,哪有用规范可规定的?!
    2008-04-07 17:39:07 来自 PC 评论 举报
  • zsp1976
    把应力处理好即可
    2008-04-05 22:13:05 来自 PC 评论 举报