土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教硬母线异响怎么处理?

请教硬母线异响怎么处理?

发布于:2008-02-14 12:05:14 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我厂机组出口6.3KV硬母排在通过大电流(未超设计电流)时出现异常响声,请教怎样处理?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • sbudng_06
    sbudng_06 沙发
    声音响可能是松动或是正常的电磁感应的现象.
    2008-03-30 18:46:30

    回复 举报
    赞同0
  • jicun
    jicun 板凳
    是铁磁振动,跟电流有关,不一定松动,正常现象。
    2008-03-29 08:25:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多