土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于住宅户内数据信息点位数量规范要求的疑问

关于住宅户内数据信息点位数量规范要求的疑问

发布于:2019-02-21 15:06:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]

GB50096-2011《住宅设计规范》

8.7.7 每套住宅应设有线电视系统、电话系统和信息网络系统,宜设置家居配线箱。有线电视、电话、信息网络等线路宜集中布线,并应符合下列规定: 

1 有线电视系统的线路应预埋到住宅套内。每套住宅的有线电视进户线不应少于1根,起居室、主卧室、兼起居的卧室应设置电视插座; 

2 电话通信系统的线路应预埋到住宅套内。每套住宅的电话通信进户线不应少于1根,起居室、主卧室、兼起居的卧室应设置电话插座; 

3 信息网络系统的线路宜预埋到住宅套内。每套住宅的进户线不应少于1根,起居室、卧室或兼起居室的卧室应设置信息网络插座。

上面这条规范里,关于有线电视和电话的点位要求设置空间都是“起居室、主卧室、兼起居的卧室”,道理信息网络插座这里少了一个字,变成了“起居室、卧室或兼起居室的卧室”,请问大家怎么理解这里的变化?

从字面上理解的话,就是起居室和所有卧室都要设信息网络插座。但是如果已经明确了卧室要做,后面就不用强调“兼起居室的卧室”了吧?这里大家是倾向于按照字面意思起居室、所有卧室都设信息网络插座,还是倾向于印刷错误,这里少印了一个主字,只要求起居室和主卧室做呢?

  • hbs13829780462
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    2019-02-25 08:41:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

测量员必须懂的沉降观测要求

一、沉降观测的基本要求 1、仪器设备、人员素质的要求     根据沉降观测精度要求高的特点,为能精确地反映出建(构)筑物在不断加荷下的沉降情况,一般规定测量的误差应小于变形值的1/10—1/20,为此要求沉降观测应使用精密水准仪(S1或S05级),水准尺也应使用受环境及温差变化影响小的高精度铟合金水准尺。在不具备铟合金水准尺的情况下,使用一般塔尺尽量使用第一段标尺。 作业人员必须接受专业学习及技能培训,熟练掌握仪器的操作规程,熟悉测量理论,能针对不同工程特点、具体情况采用不同的观测方法及观测程序,对实施过程中出现的问题能分析原因并正确运用误差理论进行平差计算,按时、快速、精确地完成每次观测任务。