最近做到一个项目,不太明白,请教一下大家。10kv线路做计量改造,线路有两只单相PT(10/0.22),两只PT为VV接法,有三相CT,电压应该怎么接入3*220/380三相四线电能表呢,这种非标准电压输出情况下的计量能否实现?我研究了一种方案,电压A接入PT1采集的Uab,电压C接入PT2采集的Ubc,将PT二次端子的公共端接在电能表地线,不知这种方式是否可行