土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 组合式空调机箱压差大求解决

组合式空调机箱压差大求解决

发布于:2019-02-18 11:56:18 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
机组刚更换初中效 压差就300pa,初效G4 中效F8.求大神解决.初中效更换了几个厂家,压差都一样

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jly1981
    jly1981 沙发
    检查下压差计是否正常,新G4初阻力应该是50pa左右,终阻力100pa左右,F8初100,终200。
    2019-03-12 00:33:12

    回复 举报
    赞同0
  • 益元
    益元 板凳
    就是说,原来的初、中效都不符合要求。
    2019-02-20 15:29:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。