土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于一排配电柜2个出口的问题

关于一排配电柜2个出口的问题

发布于:2019-02-15 14:37:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

根据规范要求:成排布置的低压开关柜,其长度超过6m时,柜后面的通道应有两个通向本室或其它房间的出口,并宜布置在通道的两端。

条文解释是:根据过去设计的经验和调查,许多工业企业的供配电系统,由单台变压器供电的低压配电屏并排排列的长度一般不超过6m时,屏后的通道只有一个出口,已能满足安全运行的要求,且便于建筑形式的布置;当配电屏的长度超过6m时,屏后通道应设2个出口,以便于维修工作和事故时人员逃离事故点。

可见预留通道主要是为了方便进出,那么对于图中的一端有楼梯的情况,一二级踏步高度能够满足人员正常通过。那么这种非标情况是否也符合规范要求?QQ截图20190215142045.png


全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • l2515848
    l2515848 沙发

    还行吧,规范没详细要求,实践中不会大问题


    2020-01-05 11:08:05

    回复 举报
    赞同0
  • 杨建001
    杨建001 板凳
    学习了,感谢分享!
    2019-03-30 17:55:30

    回复 举报
    赞同0