土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 计算污水处理反硝化深床滤池运营成本

计算污水处理反硝化深床滤池运营成本

发布于:2019-02-15 12:11:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

一、反硝化深床滤池工艺特点总结

1、多功能性:反硝化深床滤池一池多用,同步去除 TN、SS、TP 三个水质指标稳定达标,运行可靠,而其它滤池技术功能单一。

2、N TN 低温时稳定达标:根据调查现实运行情况,因国内大部分污水处理厂在冬季低温条件下反硝化不彻底,反硝化深床滤池可对 TN 的稳定达标起到了把关作用,并可应对远期日益严格的 TN 排放标准。

3、工艺灵活性:夏季 TN 如能达标,运行时简单改变工艺运行条件,反硝化深床滤池可灵活转换成深床滤池,可只直接过滤SS,满足SS稳定达标并可小于5mg/l。

4、投资成本低:因反硝化深床滤池一池多用,污水处理厂总体投资大大节省。

5、运行成本少:反硝化滤池独有的驱氮技术,保证滤池具有最小的碳源消耗和能耗。反冲洗水量小,本技术反冲洗水量一般≤2%,保证≤4%,远小于其他类型滤池的5%-10%,这无疑降低了反冲洗废水的处理成本。

6、反硝化深床滤池终身免维护,无易损易耗件。


二、运行费用

此处选择了广州龙岱贵州地区10000m3/D项目举例计算反硝化滤池运营成本。

滤池的运行费用由四部分组成:

1、反冲洗电费

反冲洗电耗计算:滤池运行周期 24h (按最不利工况计算),每天冲洗 4 格滤池,反冲洗历时:气单独反冲洗 2min + 气水联合反冲洗 10min + 水单独反冲洗 5min 。则气反冲洗时间为 12min/ 每池,计 48min/0.8h ;水反冲洗时间为 15min/ 每池,计 60min/1h 。

驱氮电耗计算:驱氮周期 3h ,每次水反冲 2min 。

1.png

2.png


2、反硝化脱氮,则碳源投加费用:

冬季低温进水平均TN为35mg/L,设计出水TN为15mg/L,则去除TN为20mg/l。

甲醇投加比例为甲醇:NO3-N≤2.9:1。

甲醇投加费用:

C=20gTN:29g甲醇/gTN×2.8元/kg

甲醇×0.001=0.162元/吨水。

甲醇仅在冬季投加,其他三个季节仅作为深床滤池使用,那么平均到每年的甲醇投加费用为:

0.162÷4=0.04元/吨水。

即甲醇平均成本约4分钱每吨水。

除磷絮凝剂投加费用:

本方案按去除0.5mg/L总磷计算混凝剂的投加量。

铝磷摩尔比采用3 : 1 系数, PAC 有效成分(氧化铝 Al2O3 )按 10% 计算。

聚氯化铝(GB15892-2003) 的投加量为 15mg/l 。

聚合氯化铝市场价为 1600.00 元 / 吨,即1.60 元 /kg 。

则每吨水除磷费用为: 0.015kg/t ×1.6元/kg=0.024元/吨.水

3、人工费用

DF反硝化深床滤池系统采用全自动化控制运行,人工例行巡检。

4、总运行费用:电耗、采用甲醇作为碳源、采用聚合氯化铝作为除磷剂,则运行费用0.05元/吨水。


注:化学除磷加药系统

混凝剂投加系统用于化学除磷,包括机械搅拌混合池,在深床滤池内通过微絮凝过滤完成,可替代混凝沉淀、过滤系统,该部分可配合设计院完成。

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢分享!
    2019-02-15 15:27:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.89 万条内容 · 1373 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电镀污水处理的技术新突破

淄博益水源环境科技有限公司-涡流离子加速器    涡流离子加速器在工作过程中稳定可靠,很容易安装在没有特别基础设施的生产线中。通过特定的设备排列(顺序或平行)可以为各类生产线提供助力。 设备的强化能力,主要体现在对物质的强力混合和分解过程,包括声学、电磁、局部高压及电解作用等等。 涡流离子加速器可以广泛应用于各种领域,如建筑,工程,化学,农业,食品,采矿,以及医学(药理学)等等。用于苯酚,甲醛,重金属,砷,氰化物等工业废水的完整化处理;

回帖成功

经验值 +10