土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 算室内消防用水量时,计算建筑物的体积时,是否考虑地下停车场的体积
如题,算室内消防用水量时。计算建筑的体积时,如果有地上和地下有连通。就算地上和地下的总体积,但是如果地下是停车场是否考虑到体积里。因为毕竟停车场,的消防用水量是独立出来的。

全部回答(4 )

  • yj蓝天

    按照相关规范要求,应该考虑

    2023-10-17 08:09:17 来自 PC 评论 举报
  • zxl-66

    1、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014(下简称《消水规》)第3.5.2条;

    2、《消水规》实施指南:P33第3.5.2条“要点说明”;P42“问题解答”中“问17”。