双管下供下回系统,只有一楼不热,是垂直失调吗?求大师指教!
双管下供下回系统,只有一楼不热,是垂直失调吗?求大师指教!
春节回父母家,住宅楼共5层,我家住一层,只有一层暖气不热(有的房间暖气片只上半部热,有的房间暖气片是凉的),上面的2至5层家都热,立管也热。这个楼也算是在系统末端了,奇怪的是,当系统压力小时(比如刚开始供热和供热末期阶段),家里竟然循环得好些,暖气能热起来。向大师们请教:这是什么原因?怎样能够解决?
发布于
2019-02-14 16:31:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
青岛李宗荣
这种供热系统对一楼来说不存在垂直失调的问题,您可以检查一下阀门开度,是否开度过小导致循环不畅。如果是下侧同接式散热器片,检查一下供回水管道是否接反,这种散热器片供回水之间有一个堵头,如果接反了会导致阻力增大。