关于合用前室加压送风余压阀设置问题

发布于:2008-02-14 00:23:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本人接手一工程,100米以下一类居住建筑,楼梯间采用自然排烟,合用前室为机械加压送风,是不是可以不设余压阀。我是这样考虑的,当前室的压力大到一顶程度,自然会把楼梯间和前室之间的门顶开缝隙,可以泄掉一部分压力,使前室的压力应该不会超过使逃生的人开不开门的压力吧,楼梯间和前室之间的门可以看作一个大的泄压阀,如果是楼梯间和前室都加压送风,就必须设余压阀泄压了,我这么考虑可以吗?希望同行指教

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • fh16
    fh16 沙发
    不对,超过50米的公建不可以,居住建筑依然可以利用外窗自然排烟.
    2009-09-10 15:14:10

    回复 举报
    赞同0
  • guiguidemm
    guiguidemm 板凳
    超过50米一类就不能自然排烟了 楼梯间风压大于前室 你的想法完全错误5

    [ 本帖最后由 guiguidemm 于 2008-9-17 09:04 编辑 ]