在单位电气春检的时候发现,我们6kV一个备用柜B相回路电阻过高,断口间耐压15kV击穿跳闸,不合格
求问是不是断路器真空泡坏了?
全部回答(2 )
逗牛的加13510390616
应该是真空泡损坏
主题
回复
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 392 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(2 )
逗牛的加13510390616
应该是真空泡损坏