关于用电负荷的计算对吗?
关于用电负荷的计算对吗?
现在已有一套线路用四根25mm2的铜芯线(从电线杆牵下来的),三相分别用100A保险和30(100)A单项电表 100A空开.带54台1.5匹(2000W左右)的空调.好像也没问题.按照标准的算法.54*2000/(380*1.732*0.8)=205A.每相都是205A吗?为何还能使用正常呢?这样算法对吗?
发布于
2008-02-13 23:20:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
niou2108
除380
2008-02-14 12:15:14
来自 PC
评论
举报
mn5453
不考虑其它系数的话.把总功率除3后再除220还是380?还是用总功率除根3除380,还要除一个3吗?
2008-02-14 11:48:14
来自 PC
评论
举报