空调主风管可以穿2次防火墙吗?
空调主风管可以穿2次防火墙吗?
空调风管可以穿2次防火墙吗?
我刚刚学做计,由于风管交叉打架的原因,我设计的净化空调的送风管道穿了2次防火墙,结果设计被否,请问有这方面的规范吗?我设计的是医药车间GMP改造项目.
送、回、排风管可以穿2次防火墙吗?或者都不可以或者只有送风可以。
谢谢
发布于
2005-01-23 00:39:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
hvac001
同意楼上观点:
穿防火墙处加防火阀就可以了。规范上没有规定只能穿一次。
2005-01-26 22:30:26
来自 PC
评论
举报
quanhongwang3888
穿防火墙处加防火阀就可以了。规范上没有规定只能穿一次
2005-01-26 22:27:26
来自 PC
评论
举报