現有淋浴用混合水龙头的结构缺陷造成多种热水器不好调温,增加有微调阀的混合水龙头能确保各种热水器都能很好混合冷热水调温
一.为什么太阳能热水器不好调温?
在百度里搜索“为什么太阳能热水器不好调节水温?”,可看到许多人都在为此而烦恼。
对于自来水能送达7层楼顶的小区,7层楼房全楼的太阳能热水器(冷、热水的压力接近)兑冷水调温非常方便,6层楼房全楼的太阳能热水器(冷、热水的压差为3米水柱[参看五.如何估算不同层高楼房各层太阳能热水器对混合水龙头冷、热水端的压差])都不太好兑冷水调温,5层及5层以下的楼房(冷、热水的压差超过6米水柱以上)根本无法兑冷水调温,下面分析一下为什么在压差较大时,太阳能热水器不好调温。
先看现有的混合水龙头是怎样混合冷热水调温的,当混合手柄放在正中间时,阀芯上的孔各有一半対着冷水端和热水端,如果冷热水的压力相等,打开混合阀,进入混合室的冷热水是相等的。
如果把混合手柄向热水端转动一点,通热水端的孔变大,通冷水端孔变小,在冷热水端压力相等时,流入混合室的热水会多于冷水。由此可见,转动混合手柄,实质是在调节进入混合室的冷热水流量,快速调温。
但当冷水端压力远高于热水端时,虽然通热水端的孔远大于冷水端,但高压冷水的流速要远大于低压热水的流速,因此进入混合室的冷水还是远多于热水,使得混合阀不能按要求调节进入混合室冷热水的比例,使许多太阳能热水器不能混合冷热水调温。而现有淋浴用混合水龙头没有调节冷、热水端的压差的功能,这是导致太阳能热水器热水器不好调的原因。这说明现有淋浴用混合水龙头存在严重设计缺陷。
二.如何确保各种条件下安装的太阳能热水器都能混合冷热水调温?
中国专利 “一种设置有微调阀的混合水龙头”在混合水龙头冷水进水口设置一个冷水微调阀,它可任意降低冷水对混合室的压力,使冷热水对混合室的压力接近,就能很好通过左右转动混合手柄调节进入混合室冷热水的比例,因此“一种设置有微调阀的混合水龙头”能确保各种热水器都能很好地兑冷水调温。
对于一个安装位置确定的太阳能热水器,冷、热水端的压差是一定的,第一次调节时,先把混合阀放中间位置,打开混合阀,根据水温调节冷水微调阀,当水温合适时,说明进入混合室冷热水的比例适当,冷热水的压力也接近,记住冷水微调阀指针所指的刻度。下次打开混合阀,就不必调节冷水微调阀,直接打开混合阀,就能得到你上次调节的水温。
三.为什么老式非恒温燃气热水器不好调温?
在百度里抱怨燃气热水器不好调温的都是老式非恒温燃气热水器。
老式燃气热水器不好调温,是因其细长加热铜管的阻力很大,故燃气热水器放出的热水压力远低于冷水(自来水)的压力,当用混合水龙头给燃气热水器的热水兑冷水时,高压冷水会阻碍燃气热水器热水的流动,热水的流量快速变小,但热水器的火力不变,随着流量变小热水的水温会上升,当热水水温超过热水器限定的结垢水温后,热水器的自动保护装置“温差开关”会自动切断燃气的供应,造成燃气热水器自动灭火,故燃气热水器无法兑冷水调温。
“一种设置有微调阀的混合水龙头”在混合水龙头冷水进水口设置一个冷水微调阀,它可任意降低冷水对混合室的压力,不让高压冷水快速降低燃气热水器的热水流量,热水的水温就不会超过结垢水温,燃气热水器不会自动灭火,故能兑冷水调温。
对于任意一户己安装好的非恒温燃气热水器,冷、热水端的压差是一定的,由于非恒温燃气热水器一兑冷水要灭火,故调节前要先关闭冷水微调阀(避免冷水压力太高燃气热水器自动灭火),把混合阀放在中间位置,打开水龙头,根据水温慢慢调大冷水微调阀,当水温合适时,说明冷水压力合适,下次只要打开混合阀,就能得到你第一次调节的水温。
因无法解决非恒温燃气热水器兑冷水调温自动灭火这一简单问题,花几百元甚至超千元给燃气热水器配恒温系统是对能源和资源的极大浪费,只要增加成本40元以下改进现有混合水龙头,就能使各种热水器都调温方便。曾经有太多的非恒温燃气热水器用户因不能兑冷水调温扔掉了热水器,再买恒温燃气热水器,这说明混合水龙头的功能缺陷已造成巨大的能源和资源浪费。
四.“一种设置有微调阀的混合水龙头”三主要部件(见附图)的作用:
7.混合阀:用于调温
6.冷水微调阀:用于调节冷水压力,使进入混合室的冷热水压力接近,确保各种热水器都能用混合阀快速调温
5.热水微调阀:用于限止热水的最大流量,确保小流量的恒温燃气热水器能一次开机。
五.如何估算不同层高楼房各层太阳能热水器对混合水龙头冷热水端的压差
一般城市小区自来水一次供水正常都能达到七层楼的楼顶,按每层3米,故小区自来水的压力为21米水柱。
先说七层楼第七层太阳能热水器的热水对混合龙头冷热水端的压差,太阳能热水器的水箱都在楼顶,而混合水龙头安装在七层地面稍高一点的地方,可以看成第六层的楼顶,这样太阳能热水器水箱热水对混合水龙头热水端的压力为一层楼高,即太阳能热水器对混合水龙头热水端的压力是3米水柱,而冷水端自来水到达六层顶已消耗了18米水柱的水压,只剩下3米水柱,故自来水对水龙头冷水端的压力也是3米水柱。
再看七层楼第六层,很显然第六层太阳能热水器对混合水龙头热水端的压力为6米水柱的水压,而冷水端自来水到达六层顶已消耗了15米水柱的水压,还剩下6米水柱的压力,因此七层楼第六层太阳能热水器混合水龙头冷热水端压力接近。依此类推,七层楼房各层太阳能热水器混合水龙头冷热水端的水压都接近。
再说六层楼房各楼层太阳能热水器对混合龙头冷热水端的压差,六层楼太阳能热水器也放在楼顶,六层楼第六层太阳能热水器的热水对混合水龙头热水端的压力也为3米水柱,自来水到达六层用水点后,已消耗15米水柱的压力,还剩下6米水柱的水压,混合水龙头冷热水端的水压差为3米水柱,依上六层楼房各层混合水龙头两端的压差都为3米水柱,六层楼的太阳能热水器已不太好混合冷热水调温。
再估算五层楼房各楼层太阳能热水器冷热水端的水压差,五层楼太阳能热水器也放在楼顶,五层楼第五层太阳能热水器的热水对混合水龙头热水端的压力也为3米水柱,自来水到达五层用水点后,已消耗12米水柱的压力,还剩下9米水柱的水压,混合水龙头冷热水端的水压差为6米水柱,依上五层楼房各层太阳能热水器对混合水龙头冷热水端的压差都为6米水柱,五层楼的太阳能热水器很难混合冷热水调温。
同理四层楼各层冷热水端的压差都为9米水柱,因此更不能混合冷热水调温。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.26 万条内容 · 1328 人订阅
阅读下一篇
给排水工程验收的20项强条:图文解读,施工必看!来源于:建筑工程鲁班联盟 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》是给排水及采暖施工应遵照的最基本规范,是保证工程安全、使用功能、人体健康、环境效益和公众利益的标准,其中的20条强制性条文更是施工质量的底线,在施工中需要对此了然于心,不得随意违反。 解读给排水及采暖工程的20项强制条文 ↓↓↓ 一. 3.3.3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报