315KVA变压器,配一条240的电缆,?电缆太大了,不好装,请问能否用3条120的绝缘铜线代替
315KVA变压器,配一条240的电缆,?电缆太大了,不好装,请问能否用3条120的绝缘铜线代替
新建了一家工厂,装了一台315KVA变压器,配一条240的电缆,电缆太大了,不好装,请问能否用3条120的绝缘铜线代替
发布于
2019-01-31 23:50:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
一棵常青不老松
不可以,三个头子怎么压,怎么紧?两根185就可以了,端子上连线超过两个不建议。。。。。
2019-03-17 20:45:17
来自 PC
评论
举报
zsphn6666
没问题