土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
变压器
\
315KVA变压器,配一条240的电缆,?电缆太大了,不好装,请问能否用3条120的绝缘铜线代替
315KVA变压器,配一条240的电缆,?电缆太大了,不好装,请问能否用3条120的绝缘铜线代替
新建了一家工厂,装了一台315KVA变压器,配一条240的电缆,电缆太大了,不好装,请问能否用3条120的绝缘铜线代替
发布于
2019-01-31 23:50:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
一棵常青不老松
不可以,三个头子怎么压,怎么紧?两根185就可以了,端子上连线超过两个不建议。。。。。
2019-03-17 20:45:17
来自 PC
评论
举报
zsphn6666
没问题
2019-02-11 17:31:11
来自 PC
评论
举报
相关推荐
豆青洋
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
0
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 400 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )