GB50058-2014爆炸危险环境电力装置设计规范查氨气属ⅡA T1 组别,照理说选Exd ⅡA T1 就可以了,为啥现场见到的多是Exd ⅡB T4,有什么其他考虑吗?还是单纯因为Exd ⅡB T4容易买到?
  • yilite
    yilite 沙发

    我是这么理解的:从T1~T6,随着引燃温度的降低,设备的防爆级别逐步升高,T4的防爆能力要高于T1,IIB可以适用于IIA,防爆能力高于IIA。所以IIBT4的防爆能力优于IIAT1。市面上又常见IIBT4,

    2023-11-26 18:18:26

    回复 举报
    赞同0

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2065 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防电梯箱温度控制机房风机

    我是成套设备厂家的。一直都有个疑问,关于消防电梯箱的。在出线回路有个通过温控器控制机房风机启停的回路,一直都没有搞懂怎样的温控器控制风机?曾经迫于无奈用了配电柜里的温湿度控制器来代替温控器,并将温度探头放在电梯箱外面检测机房温度。然而这次又碰到这样类似的情况,只不过控制风机启停在图中好像是通过ESB-20,符号是个接触器的符号,我理解是通过温控器控制接触器来时风机启停,但是还是不知道温控器到底是哪种温控器?如果有哪位朋友有曾经用过,或者有好的方案请告知一下,着相先谢过了,以下是附图:

回帖成功

经验值 +10