正在加载...
请问,如下图这样消防水泵低于吸水管,会让吸水管产生气囊吗?
如果会,可以采用什么样的措施才能避免?
补充:消防水池和消防水泵房基础已施工,无法提高泵房地面标高。
全部回答(23 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.39 万条内容 · 739 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(23 )
-
山高人为峰
排气阀慎重安装
2019-01-30 16:35:30
来自 PC
评论
举报
-
zhonghua668
气囊已经产生。不满足规范要求。加排气阀只是补救,仍不能满足规范要求。目前条件来看,最好的办法是吸水管喇叭口水平布置,水池无效液位高一点,费点钱,把水池池壁继续加高,满足水量就行。
2022-10-02 23:30:02
来自 H5
评论
举报