给朋友画个图纸,现在新装500kva的变压器1台,但是等1年要换成1000kva变压器,现在要求低压柜按照1000kva进行配置,由以下要求,低压进线总柜采用万能断路器2000A,做2个低压出线柜,其中一个出线柜配1600A的万能断路器固定式,另外一个出线柜配2个400,2个200塑壳断路器,厂家没有给具体负荷,只是给了以上原器件数量。 请问一低压进线总柜的计量用电流互感器和测量和取样电流互感器该怎么配置?

给朋友画个图纸,现在新装500kva的变压器1台,但是等1年要换成1000kva变压器,现在要求低压柜按照1000kva进行配置,由以下要求,低压进线总柜采用万能断路器2000A,做2个低压出线柜,其中一个出线柜配1600A的万能断路器固定式,另外一个出线柜配2个400,2个200塑壳断路器,厂家没有给具体负荷,只是给了以上原器件数量。

请问一低压进线总柜的计量用电流互感器测量和取样电流互感器该怎么配置?

二1600A出线柜隔离刀闸怎么配置?电流互感器怎么配置?

三另外一个出线柜配2个400,2个200塑壳断路器隔离刀闸怎么配置?电流互感器怎么配置?

电容柜补偿好多?

  • 收藏2

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 2019年01月25日 13:07:27 2楼
    涨知识了!
    回复 0 举报
  • hljwangwei111
    hljwangwei111 2019年01月26日 12:12:29 3楼
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    回复 0 举报
  • 电工刀
    电工刀 2019年01月27日 09:22:50 4楼

    一低压进线总柜的计量用电流互感器和测量和取样电流互感器该怎么配置:如是内部参考计量按1000变压器配置,如是关口计量则按供电局要求;取样的互感器配法,你要看下无功补偿控制的灵敏度查下负载再定.

    二1600A出线柜隔离刀闸怎么配置?电流互感器怎么配置:建议按刀闸1500A/3,毕竟1000变压器才1450A,且另外还有一个出线柜,或者及不放心弄成2000A,电流互感器2000/5

    三另外一个出线柜配2个400,2个200塑壳断路器隔离刀闸怎么配置?电流互感器怎么配置?不知道具体负载的情况按1500A刀闸,1500/5互感器,毕竟大一点放心使用,价格差异不大

    四电容柜补偿好多:看你负载,一般30%,电机感性负载40%吧,这个不好说,大点就大点吧,毕竟你是什么负荷,设备功率因素都不知道,要想计算很准确,基本不可能

    回复 0 举报