【不论采用何种类型容积式水加热器的热水供应系统,均可利用冷水系统的供水压力】(×)
封闭式容积水加热器能利用冷水系统的供水压力;但敞开式容积水加热器不能利用冷水系统的供水压力。
【医院热水供应系统配备的水加热设备不得少于2台,且不得采用存在滞水区的容积式加热器】(√)
【导流型容积式水加热器、自带外循环型容积式水加热器的有效贮热容积系数均可按1.0计算】(×)
【当第一循环采用机械循环时,不论采用何种类型储热水罐,其计算的有效贮热容积可不附加】(√)
不论采用何种类型储热水罐,其效率系数均为1。
【采用半容积式水加热器或自带外循环型容积式水加热器时,其加热设备设计小时供热均应按设计小时耗热量计算】(×)
半容积式水加热器其加热设备设计小时供热均应按设计小时耗热量计算;自带外循环型容积式水加热器时,还需减去贮热量。