土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 闭式冷热循环机压缩机故障维修流程

闭式冷热循环机压缩机故障维修流程

发布于:2019-01-22 14:24:22 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]

    如果闭式冷热循环机采用的螺杆压缩机的话,那操作维修流程非常的简单,在闭式冷热循环机螺杆压缩机必须进行大修前,有可能的话,将滑阀卸载到“0”位,正常停机,切断电源。截断与压缩机相连的管路,将闭式冷热循环机压缩机内的制冷剂和润滑油排出后,方可拆卸压缩机。注意拆卸时要养成好的习惯,不同部位的零件要分别摆放,并作好必要的装配标记。

2.jpg

    拆下与闭式冷热循环机压缩机相连的管路、联轴器、地脚螺栓后,将压缩机吊运至工作场所。拆下闭式冷热循环机吸器过滤器、吸气止回阀,拆下能量指示器。取下定位销,平行取下吸气端盖,取出油活塞和平衡活塞。注意取定位销时只能拔出而不能砸出来,一定要先取出定位销,再卸下所有的螺栓,防止吸气端盖的重量全部作用在定位销上,将定位销压弯。拆下轴封盖,取出轴封。注意不要碰伤动、静环,取下定位销,拆下排气端盖,取下轴承压盖、防松螺母、垫片、止推轴承、调整垫等。拆卸防松螺母要使用随机专用工具并先起开防松垫片的锁片。随时作好标记,分别摆放。取出闭式冷热循环机压缩机定位销后,拆下排气端座,利用专用吊环螺栓将主动转子缓慢、平稳取出,不要与机体碰撞。这时从动转子是随之转动的,取出从动转子,取出滑阀。


  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2019-03-21 10:17:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 177 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

案例赏析 | 新时期高层建筑暖通设计创新研究

摘要:本文先对高层建筑暖通设计现状进行简单介绍,然后探讨新时期高层建筑暖通设计的创新发展,希望能够对高层建筑的设计和发展提供参考。 高层建筑的数量越来越多,导致很多高层建筑之间的距离越来越小,在一定程度上影响了建筑的采光和通风。在高层建筑中,暖通设计是较为重要的环节,直接影响着人们生活的舒适程度,因此,需要对暖通设计的现状进行研究,并在此基础上进行创新设计,提高高层建筑的暖通效果。

回帖成功

经验值 +10