发布于:2008-02-13 14:50:13
来自:电气工程/照明工程
[复制转发]
1 直流系统接地故障
直流系统接地故障一般多见于二次电缆绝缘老化、不良或绝缘层被损坏,二次回路继电器受潮、进水,户外接线端子或接头处绝缘处理不好等,这些都是造成直流系统接地的最主要原因。
直流系统接地故障的查找与处理应根据运行方式,操作情况,气候影响进行判断可能接地的处所或部位,一般采取试拉寻找、分段处理的方法,拉路查找必须遵循先信号、照明回路,后控制、保护回路;先室外部分,后室内部分的原则。在此前提下,还须注意:
查找接地点禁止使用灯泡寻找的方法;
用仪表检查时所用仪表的内阻不应低于2000Ω/V;
当直流系统发生接地时禁止在二次回路上工作;
在查找与处理时不应造成直流短路或另一点接地;
查找和处理必须由两人进行;
拉路前应采取必要措施防止直流失电可能引起自动保护装置误动;
在切断各专用直流回路时,切断时间不得超过3s,不论回路接地与否均应及时合上。当发现某一专用直流回路有接地时,应及时找出接地点,尽快消除。
当采用上述方法仍不能查找出接地点时,应考虑直流接地是否发生在充电设备、蓄电池本身或直流母线上;若直流是采用环路供电方式,还应先拉开环路开关进行查找。
2 电压互感器故障
电压互感器,俗称TV。最常见的故障为电压互感器烧坏。在制造电压互感器时,厂家一般已考虑到系统接地时,未接地相电压升高对电压互感器安全运行产生的影响。
在中性点不接地系统或小电流接地系统中,当系统发生单相接地时,未接地相电压升高,未接地相电压最高可达3倍的相电压,即线电压。电压互感器铁芯磁通密度会增大,铁芯趋于饱和。当系统单相接地时间越长,达到或超过2h时,铁芯会严重饱和,有载损失增大,此时极有可能烧坏电压互感器。
当非直接接地系统发生单相接地时,电压互感器带接地运行时间不允许超过2h。系统发生单相接地,先要通过接地试拉的方法查找出接地故障线路,在可靠性要求非常高的地区,还应采用分段隔离的方法,查找单相接地故障点,将停电处理故障缩小到最小范围。若处理故障时间过久,有可能超过2h时,应暂时先拉开电压互感器中性点接地闸刀,这样可以避免由于电压互感器带接地故障运行时间过长,而引起烧坏电压互感器。
在部分电压互感器中性点未装设接地闸刀的地区(或变电站),应设法将电压互感器与单相接地故障系统隔离,这样有可能造成计量装置,保护(自动)装置停用,所以建议应增设电压互感器中性点接地闸刀。
3 单相接地故障
单相接地故障是电力系统最常见的故障之一。导线断线,绝缘子被击穿,铁丝或雨雪天的风筝、飘带,树枝碰线等都是导致系统单相接地故障的原因。
在中性点非直接接地系统发生单相接地(非瞬时接地)故障时,应尽快查找出故障线路、故障点,一般采用接地试拉的方法,先查找出故障线路;再采取分段隔离的方法,查找出故障段,进一步缩小故障范围,减少停电用户;最后通过线路特巡的方式寻找出故障点。系统发生的单相永久性接地故障一般多见于架空线路上,电缆单相绝缘层损坏或被击穿也会引起永久性接地故障,但机率较小。
在进行接地试拉时应注意,架空出线带重合闸保护的,应首先试验重合闸继电器,确保其完好。接地试拉应遵循以下原则:(1)先农网线路,后城网线路;(2)先一般用户线路,后重要用户线路;(3)先专线线路,后非专线线路。在进行接地试拉时,应注意观察3V0电压表、消谐灯,若试拉出线时3V0电压表读数从有到无,再到有(重合闸启动后,出线开关合闸);消谐灯由亮变暗,再变亮,说明该回出线的线路上有接地,再按照分段隔离的方法,线路特巡的方法有步骤地尽快找出故障点。
若通过上述方法仍不能查找出故障线路、故障点时,应当考虑单相接地是否发生在母线、联络(分段)母线或母线引下线上,特别是室外母线。室内主要是小动物(如蛇等)、阴雨天房屋渗漏等都有可能造成母线单相接地。单相接地故障若处理不及时,很有可能发展成相间短路(这与系统的容性电流、中性点补偿方式等有关,应综合考虑);若故障发生在母线、母线引下线上,还有可能造成上一级开关跳闸的事故发生。
综上所述,直流系统接地、电压互感器故障、单相接地是电力系统最常见的几种故障,应当正确对待、及时查找、及时处理。若查找、处理得不及时,或者说方式、方法不得当,则可能造成事故扩大,甚至于造成设备损坏、人身伤亡,对电力企业的经济效益、社会效益均造成不必要的损失。本文通过对几种典型电网故障的分析与处理,为电力生产实际提供借鉴与参考。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报