距离会员到期还有30

不设置集水坑,排水沟怎么排水

提问 发帖 回复

地下室30米长的伸缩缝,留置的排水沟,但是没有集水坑。现在水老是要溢出沟来,怎么排水呢?沟长30米,宽0.3米,深度0.15米。不知道有没有这样的潜水泵直接放沟里抽水

地下室30米长的伸缩缝,留置的排水沟,但是没有集水坑。现在水老是要溢出沟来,怎么排水呢?沟长30米,宽0.3米,深度0.15米。不知道有没有这样的潜水泵直接放沟里抽水
  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • 给排水设计佬
    给排水设计佬 2019年02月26日 11:29:43 22楼
    如果地下室的室内标高比市政管道高的直接管排出吧,但是如果室外市政管网高于地下室时就不用想了,挖集水坑再抽水吧。
    回复 举报 点赞
  • xingruyu0515
    xingruyu0515 2019年02月26日 14:55:42 23楼

    沟内接管,排到室外,室外做渗水井

    回复 举报 点赞
  • lijiawei411
    lijiawei411 2019年02月26日 16:11:56 24楼

    前来围观学习一下,感谢分享



    回复 举报 点赞
  • qq_1500436486248
    qq_1500436486248 2019年02月26日 17:42:52 25楼
    学习了 谢谢各位老师
    回复 举报 点赞
  • aiai183183
    aiai183183 2019年02月28日 12:01:28 26楼

    前来围观学习一下,感谢分享


    回复 举报 点赞
  • xingye8860
    xingye8860 2019年03月18日 09:00:31 27楼
    停车场顶板与雨水井标高只有1.4米的高差
    回复 1 举报 点赞
  • 烽火戏诸侯丨
    烽火戏诸侯丨 2019年07月06日 08:58:05 29楼

    4.7.2 建筑物地下室生活排水应设置污水集水池和污水泵提升排至室外检查井。地下室地坪排水应设集水坑和提升装置。

    规范明确规定,哪个二百五设计的,

    回复 举报 点赞
  • 烟雾霓虹
    烟雾霓虹 2019年08月29日 17:40:49 30楼

    个人感觉设置自吸泵靠谱点,或者用手摇泵?渗水井我百度了下已经因为污染问题停用了,但是我也没找到具体是哪条规范禁用的