不设置集水坑,排水沟怎么排水

提问 发帖 回复

地下室30米长的伸缩缝,留置的排水沟,但是没有集水坑。现在水老是要溢出沟来,怎么排水呢?沟长30米,宽0.3米,深度0.15米。不知道有没有这样的潜水泵直接放沟里抽水

地下室30米长的伸缩缝,留置的排水沟,但是没有集水坑。现在水老是要溢出沟来,怎么排水呢?沟长30米,宽0.3米,深度0.15米。不知道有没有这样的潜水泵直接放沟里抽水
  • 收藏1

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • 请叫我环保卫士
    请叫我环保卫士 2019年01月21日 13:40:56 2楼
    围观学习,我也很想知道如何实现排水
    回复 0 举报
  • hunterhgh
    hunterhgh 2019年01月21日 14:30:12 3楼
    前来围观学习一下,感谢分享
    回复 0 举报
  • 渐行渐远的旧人
    渐行渐远的旧人 2019年01月21日 15:57:56 4楼
    插个眼,坐等解决
    回复 0 举报
  • a_kang
    a_kang 2019年01月22日 08:48:57 5楼
    设集水坑,放潜水泵排水,就这办法1
    回复 0 举报
  • liupoquan
    liupoquan 2019年01月22日 08:59:46 6楼
    与集水坑合并设计
    回复 0 举报
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 2019年01月22日 09:11:45 7楼
    感谢分享
    回复 0 举报
  • 做个好爸爸
    做个好爸爸 2019年01月22日 09:45:12 8楼
    电动隔膜泵,了解一下
    回复 0 举报
  • ch180172
    ch180172 2019年01月22日 09:54:49 9楼
    肯定要集水啊,不然水泵不就可能空转了
    回复 0 举报
  • 在水一方oo
    在水一方oo 2019年01月22日 14:16:46 10楼
    放到是没问题,这条沟太浅了,看有没有做集水坑的条件,否则就只能是手动操作,水多的时候把泵放进去抽一抽。
    回复 0 举报
  • 我佛慈悲为怀
    我佛慈悲为怀 2019年01月22日 16:27:02 11楼
    规范明确规定地下室地坪排水应设集水坑和提升装置,如果是地上一层还可以考虑设地漏引至室外检查井来解决,文中说的是地下室就只能严格参照规范了