土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助,116m,29层,7度区,第三组,风压0.6,Y向风载位移角1/830,如何调整?

求助,116m,29层,7度区,第三组,风压0.6,地面粗糙A类别,地下室两层,Y向风载位移角1/830,节点见图中箭头所指位置,如何调整?

1.jpg

全部回答(1 )

  • tt-ljq

    基本都没砖墙了。广东地区你就过了 。非广东地区你就把能做高的梁都做高了,参数能否优化(比如粗糙度能否B)。如果确实还差的远,那就只能跟建筑说该户型需要调整了,目测高宽比有10了

    2019-09-06 15:42:06 来自 PC 评论 举报