消防问题:消防水箱的重力管可否取消

发布于:2008-02-13 10:56:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
图集05SS904第78页:如图集所讲,设重力管是为了保证供水量.然后书上说只有稳压泵在工作,不能满足消防需要,,,??我选的泵流量够大,比消防用水量大啊,是不是这样就不用那个重力管了???再说如果这时你还要加压泵加压,那根重力管出水根本没用啊,泵后水压力比它的大....谁知道的说说...
  • xjl001
    xjl001 沙发
    不能取消,使用时间不同.另外,稳压泵没必要那么大流量.