由于层高最高为7米斜顶,自己加了一层阁楼,做的是现浇楼板,楼板采用植筋绑扎双层双向12的钢筋间距200,主梁跨距9米做的300的主梁,梁是不是太小了?安装中央空调时打孔把梁端底部钢筋打断了,楼房为剪力墙结构,咨询了做阁楼的师傅他说没有关系,即使没有梁楼板用的12钢筋也不会影响安全,请问大家真的是这样吗?做的阁楼有危险吗?有没有什么补救的方法?心情特别复杂,希望能得到大家的帮助,谢谢.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mecidar
    mecidar 沙发
    梁截面太小了,梁高一般为跨度的1/8~1/15。9米跨度,一般情况要600mm高。
    2019-01-15 08:20:15

    回复 举报
    赞同0
  • vanxiaoyu
    vanxiaoyu 板凳
    寻求大家的帮助指导,谢谢?
    2019-01-13 08:48:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。