超高层写字楼标准层灭火器配置设计探讨

提问 发帖 回复

案例:某灭火器写字楼,每层标准层是一个防火分区,对于标准层超高层配置设计,有以下几条说法,正确的说法有几条?并写出正确编号,说明理由和依据。 解析:查《规范灭火器配置设计建筑》GB 50140-2005: 【按严重危险等级场所配置灭火器,每层为一个计算单元】(√) 【配置每具灭火器的灭火级别为2A】(×) 【

案例:灭火器写字楼,每层标准层是一个防火分区,对于标准层超高层配置设计,有以下几条说法,正确的说法有几条?并写出正确编号,说明理由和依据。

解析:查《规范灭火器配置设计建筑》GB 50140-2005:


按严重危险等级场所配置灭火器,每层为一个计算单元】(


1.jpg


配置每具灭火器的灭火级别为2A】(×


2.jpg


属于A类火灾,可全部配置水型灭火器】(×


题干为超高层写字楼,应属于A、E类火灾,而E类火灾属于带电火灾,部分是不不可以配置水型灭火器。

3.jpg


各处配置的每具磷酸铵盐干粉灭火器,充装量为5kg】(


4.jpg

41.jpg


设置位置按最大保护距离15m,并使得同层任何位置均在1具灭火器的保护范围之内】(


5.jpg