多介质过滤器,直径3米,反洗泵流量160立方。反洗时进水压力3公斤,反洗出水无压力。是何原因?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • x573788991
    x573788991 沙发
    哥们,很简单样么阀门开错了,样么堵了
    2019-03-14 08:20:14

    回复 举报
    赞同0
  • qdbqwl
    qdbqwl 板凳
    直径3米的多介质过滤器,反洗泵流量才160立方?反洗流量至少在330立方以上你才能反洗的干净